第一章 搭配欧姆龙主站配置
1.1 XML文件导入
配置前需确定驱动器配置为“固定为 0”(默认),或者配置为“由主机自动分配”,才能由 PLC 分配节点地址。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

双击 Ethercat -> 右键主设备 –> 显示 ESI 库 –> 拷贝 XML 文件 -> 软件关闭重启。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

选择正确的 XML 文件。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

PLC软件重启后将从设备驱动器拖拽至主设备。

1.2 编辑 PDO 映射配置
添加完鸣志伺服驱动器后,开始编辑 PDO 映射。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

添加如图中所有的 PDO 条目。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

RPDO 添加条目如下:

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

TPDO 添加条目如下:

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

PDO 条目根据实际应用要求添加。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

注:PDO 条目数量不可以超过 12 条,否则 PLC 将报以下错误。

每建立一个 Ethercat 伺服轴,需进行以下必要的轴设置步骤:
2.1 伺服轴关联与映射配置
首先在轴设置中添加一个运动控制轴。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

将运动轴关联到驱动器。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

配置运动控制轴所需的每一个 PDO 映射。
输出(由控制器到驱动器)

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

输入(由驱动器到控制器)

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

数字输入

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

2.2 单位换算设置
例:将电机转一圈脉冲数设置为 16777216(24 位编码器),导程为 10 毫米
注:伺服每圈脉冲数需与 PLC 保持一致,鸣志驱动器每圈脉冲数 P3-05 默认为 10000,欧姆龙最高设置为 24 位,最高速可到 100rps,建议欧姆龙软件中设置为 24 位(2^24=16777216),伺服每圈脉冲数 P3-05 同步设置为 24 位(2^24=16777216)。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

2.3 原点返回设置
欧姆龙 PLC 自带的回原方式有 三大关键,典型如:正负限位+原点接近信号+原点输入信号
原点接近信号是用来在回原时高速切低速的信号,对应 M56S 的 X8- 原点传感器(Luna 软件默认)
外部原点输入信号即为原点,该信号触发后电机停止或回原完成;
原点输入信号有两种来源:1.电机 Z 信号 ;2. M56S的X7- 探针(Luna 软件默认)


欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

鸣志软件中默认配置如图:

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

回原方式示例 1 :原点接近+电机 Z 信号回原
原点接近开关接到伺服驱动器 X8 口,鸣志 Luna 软件默认 X8 配置为原点传感器

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

回原方式示例 2 :原点接近+外部原点+负限位回原
负限位信号接到驱动器的 X1/X2,Luna 软件中 X1/X2 配置为“ 通用输入”或“ 虚拟反转禁止限位”;
原点接近信号接到驱动器 X8,Luna 软件中默认 X8 配置为“ 回原点传感器”,对应 60FD-00.2;
外部原点开关接到驱动器 X7,Luna 软件中默认 X7 配置为“ 通用输入”(X7 配置为通用输入就是探针 1 功能)。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

X1 、X2 正负限位有两种配置方式:
① 调试软件 X1、X2 配置为“通用输入”,欧姆龙正负限位分别对应 60FD-00.16 和 00.17,读取限位物理状态(状态为:导通/断开)。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

② 调试软件 X1、X2 配置为“虚拟正转/反转禁止限位”,欧姆龙正负限位分别对应 60FD-00.0 和 00.1,读取限位逻辑状态(状态为:有效/无效)。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

2.4 位置计数器设置
编码器类型设置:如果是增量式电机,选择增量编码器;如果是绝对值电机,选择绝对编码器
若机构单方向持续运行,则选择循环模式。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

2.5 探针配置
鸣志驱动器有两路探针:
IO 口 X7 配置为通用输入,即为探针 1。
IO 口 X8 配置为通用输入,即为探针 2。

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程

欧姆龙NX系列与鸣志伺服M56SEthercat配置教程