今天是: 2024-12-07    美好的一天,从现在开始

技巧网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
热搜: PLC 视觉 活动
查看: 15787|回复: 0

[汇川H5U] 手把手详细教你如何配置汇川H5U总线轴

[复制链接]

  离线 

TA的专栏

累计签到:296 天
连续签到:1 天

75

主题

5

回帖

336万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3361114
发表于 2023-1-2 21:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节课主要用于教大家如何在AutoShop界面进行轴配置,了解配置参数的意义并完成回原等一系列参数设置。

1 新建工程

以添加EtherCAT总线轴为例,新建H5U工程,并在系统选项里勾选创建EtherCAT伺服从站,这样在添加驱动器之后,会自动创建并关联轴

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解

2 导入设备XML

导入设备XML是指将设备描述文件(后缀名为“.XML”)导入到编程软件AutoShop,经过软件解析后生EtherCAT从站供用户添加。编程软件AutoShop内部集成了汇川常用的EtherCAT从站设备,无需单独安装。如需使用第三方EtherCAT设备,必须先安装该设备的描述文件。

工具箱→右键ECTdevice→导入xml→重启软件→双击添加设备

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解

3 设备扫描

当H5U的ECT口已连接ECT从站设备,无需手动添加设备,可在后台软件中自动扫描的方式一键组态。


汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


4 驱动器设置

以SV660N伺服驱动为例,参数配置界面包含了几个选项,一般无需手动更改。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


5 过程数据

·过程数据界面可以勾选希望生效的TPDO与RPDO,默认勾选1701和1B01两组,适用于位置模式控制

·仅有1600与1A00两组PDO可供用户编辑,其他PDO固定不可修改

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


6 启动参数

启动参数指一些只需要在总线启动时修改一次的参数,可以在启动参数界面进行添加设置,默认添加了如回原方式、回原速度、转矩限制、速度限制、控制模式等参数,一般情况下不需改动。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


7 IO映射

此处可将过程数据中的配置的对象与变量关联起来再程序中使用。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


8 轴基本设置

① 运动控制轴

② 轴配置与监控选项列表

③ 轴号(为轴的唯一访问ID),轴号可以作为MC指令的输入参数访问轴

④ 关联实体驱动设备,如果是总线伺服轴,则用于选择EtherCAT伺服驱动器;如果是本地脉冲轴,则用于选择本地高速输出端子。H5U中有Y0/Y1,Y2/Y3,Y4/Y5,Y6/Y7四组高速输出端子可供选择。

⑤ 详细参数设置,EtherCAT从站基于PDO进行周期性通信,轴通过循环变量连接到EtherCAT从站的对象字典。当选择自动映射后,映射过程自动分配,不可以手动配置。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


9 单位换算

轴的单位分为用户单位和脉冲单位两种

用户单位:在指令侧用的以毫米、厘米、角度等计量单位称为用户单位,通常用Unit表示。

脉冲单位:在驱动器侧使用的以脉冲数为计量的单位,通常用pluse表示。

①:汇川常用的电机编码器分辨率为20bit和23bit编码器,对应的单圈脉冲数为16进制的100000和800000,十进制为1048576和8388608.

②:根据实际工件情况,选择是否使用变速装置(例如安装减速机),工作台旋转一圈的移动量为旋转一圈时,工件的实际移动量,如丝杆的导程。

③:示例:当不使用变速装置时,

以汇川20位编码器为例,设定参数如下:

电机/编码器旋转一圈脉冲数 = 1048576

电机/编码器旋转一圈的移动量 = 1

则当相对定位指令给定的目标位移为10时,运动控制轴实际发送的脉冲量为10485760,此时电机旋转10圈。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解

10 模式/参数设置

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


不会记住轴位置变化,重新上电后轴位置会置为0。

绝对模式:掉电后继续记录轴位置变化,重新上电后不会丢失轴位置

②线性模式:适用于轴往复运动的场合,朝一个方向运行时轴位置会一直递增。

旋转模式:适用于轴朝单方向一直运动的场合,轴旋转一圈后当前位置会重置为0,一般用于转盘机构

③软件限位:

勾选软限位使能可启用软限位功能,此时轴当前位置被限制在正负限制值之间

④软件出错响应:

设置出错时停止的减速度

⑤跟随误差:

同步周期位置模式时指令与反馈相差过大会报警,此参数设置报警阈值

⑥轴速度设置:

H5U 允许设置最大速度、最大加速度、最大点动速度三个参数。当定位指令或速度指令中的目标速度、加速度、减速度等参数超过速度限制值,则相关指令报故障并且轴进入Errorstop 状态。

⑦扭矩设置:

设置正负扭矩限制值,单位为0.1%

力矩指令中目标力矩超出最大扭矩则指令报故障且轴进入errorstop状态。

11 回原配置

H5U支持Cia402协议支持的1-35号回原方式。原点返回设置界面如下:

示例中,在使用负限位和原点开关的情况下,启动回原,轴反向运行,遇到负限位,则自动反向,碰到原点开关的上升沿,低速运行,碰到原点开关下降沿停止;如未遇到负限位,则碰到原点开关上升沿,反向低于运行,碰到原点开关下降沿停止。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解


参数介绍:

①:图中,原点信号、Z信号、正负限位、原点返回方向、原点检测方向均为作为筛选回原方式的几个重要依据,应根据实际需求,正确设置该参数;

原点返回方向:用于设置在原点回归开始时的运动方向

正向:限位(原点)信号输入无效时的运动方向为正,否则反向

负向:限位(原点)信号输入无效时的运动方向为负,否则反向

原点回归检测方向:到达原点信号时的运动方向

正向:在正向运动过程中碰到原点信号边沿停止。

负向:在负向运动过程中碰到原点信号的边沿停止。

②:原点返回列表为经过上述参数设置完成之后,系统从1-35号回原当中,筛选出来的符合要求的原点回归模式,根据需求选择对应编号之后,自动通过启动参数的形式写入对象字典0x6098中;

③:原点返回接近速度、速度、加速度均为用户单位,系统自动将用户单位转为脉冲单位之后写入对应的对象字典中;

④:原点返回超时时间:汇川驱动器独有,其他厂家写入无效。

12 在线调试

在H5U与轴正常连接的情况下,可通过此界面读取轴参数,并进行点动、定位、回原等操作试运行。

汇川H5U总线轴配置详解

汇川H5U总线轴配置详解

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
QQ在线咨询
售前咨询热线
暂无
售后咨询热线
暂无
快速回复 返回顶部 返回列表