[汇川H5U] 汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

[复制链接]

  离线 

TA的专栏

累计签到:244 天
连续签到:2 天

75

主题

5

回帖

336万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3360427
发表于 2023-2-16 20:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 导入EDS文件

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

2、 组态创建
AutoShop可以通过两种方法创建组态。第一种方法为:找到第一步导入的设备文件,双击即可将其加入网络组态,如果有多个EtherNet/IP从站设备,可以依次进行添加。

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

3、在EtherNet通用设置之前,首先配置PLC网关,通过后台登录连接到PLC。

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

4、点击主菜单的【工具】—>【通讯设置】菜单项,会弹出通讯设置对话框,可以通过点击【搜索】按钮搜索当前网络中的PLC,选中目标PLC,点击【测试】按钮检查是否连通,同时可以通过【修改IP/设备名】按钮修改已连通的目标PLC的IP相关地址。
说明:这里的IP同时也是PLC作为主站与外部设备连入EtherNet/IP;

5、从站设置
1)核对从站IP地址

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

2)查看默认数据集

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

默认输入128位,是以int型数据进行传输的,具体表现形式为 ARRAY [0..7] OF INT ;也就是8个INT型变量组成的数组,一个INT是16位,乘以8个就是128位。输出同理;
如需修改传输个数,1:从站需要进行相应的修改,比如增加至256个,从站需要增加256个输出点位,对应5U主站输入点位的256个;2:在数据集的位长度修改,或者点击增加,进行长度契合;

3)关联IO

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

首先新建两个INT型的数组,

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤
变量关联;
4) 程序处理

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤

汇川H5U小型PLC使用EIP设置详细步骤